Муфты концевые фарфоровые МКФ-110 / МКФ-220

Конструкция фарфоровой муфты Муфты концевые фарфоровые. Общий вид

Конструкция фарфоровой муфты
1. Соединительный наконечник; 2. Крышка изолятора; 3. Соединительный болт; 4. Изолирующая масса; 5. Композитный изолятор; 6. Защитное покрытие; 7. Конус выравнивания напряжённости; 8. Держатель конуса выравнивания напряженно- сти; 9. Опорный изолятор; 10. Наконечник заземления; 11. Уплотнитель кабеля

Назначение: МКФ — концевые муфты наружной установки с фарфоровой изолирующей рубашкой для кабелей с медными или алюминиевыми жилами на напряжение 110 и 220 кВ. Применяются на открытых распределительных устройствах (ОРУ) электростанций и подстанций, в зонах с умеренным и высоким уровнем загрязнения атмосферы. Обеспечивают переход с кабельной линии на воздушную линию электропередачи или на выводы силового оборудования.

Конструкция и принцип работы: Корпус муфты выполнен из эмалированного электротехнического фарфора коричневого цвета, устойчивого к воздействию токов утечки, трекингу и дуговым перекрытиям. Внутренняя полость заполнена электроизоляционным маслом, обеспечивающим стабильные диэлектрические характеристики на весь срок службы. Выравнивание напряжённости электрического поля осуществляется резиновым стресс-конусом с защитным покрытием и подпружиненным держателем — конструкция исключает ослабление контакта с полупроводящим слоем кабеля при термическом старении. Уплотнение ввода кабеля — многослойное, с радиальным обжатием, полностью предотвращает проникновение влаги.

Особенности:

  • Фарфоровый изолятор с рёбрами различного размера — эффективная защита от поверхностных разрядов при увлажнении и загрязнении;
  • Маслонаполненная конструкция с компенсатором температурного расширения;
  • Высокая механическая прочность, взрывобезопасность, сейсмостойкость до 9 баллов;
  • Устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям, соляному туману;
  • Возможность установки на опорах и порталах в вертикальном или наклонном положении;
  • Не требуют обслуживания в процессе эксплуатации.

Технические характеристики МКФ-110

Параметр Значение (110 кВ)
Наибольшее рабочее напряжение Um 126 кВ
Номинальное напряжение U 110 кВ
Грозовое импульсное напряжение 550 кВ
Испытательное напряжение (15 мин) 160 кВ
Длина пути тока утечки ≥4032 мм
Сечение токоведущих жил 240–1600 мм²
Диаметр изоляции подготовленного кабеля 56–86 мм
Максимальный диаметр оболочки кабеля 120 мм
Высота H 1410 мм
Высота A 1910 мм
Высота B 2130 мм
Масса 220 кг

Технические характеристики МКФ-220

Параметр Значение (220 кВ)
Наибольшее рабочее напряжение Um 252 кВ
Номинальное напряжение U 220 кВ
Грозовое импульсное напряжение 1050 кВ
Испытательное напряжение (15 мин) 254 кВ
Длина пути тока утечки ≥8064 мм
Сечение токоведущих жил 400–1600 мм²
Диаметр изоляции подготовленного кабеля 80–116 мм
Максимальный диаметр оболочки кабеля 150 мм
Высота H 2700 мм
Высота A 3210 мм
Высота B 3395 мм
Масса 1000 кг

Условное обозначение:
МКФ — ХХХ — ХХХ — Х, где
МКФ — муфта концевая фарфоровая;
первая группа — номинальное напряжение (110, 220);
вторая группа — сечение жилы, мм²;
третья группа — материал жилы: А — алюминий, М — медь.

Соответствуют МЭК 60840 (110 кВ), IEC 62067 (220 кВ), GB/T 11017, GB/T 18890. Класс загрязнения IV по МЭК 60815. Расчётный срок эксплуатации — 30 лет.


Габаритно-присоединительные размеры


Зависимость размеров корпуса муфты от сечения жилы

Сечение жилы, мм² C, мм D, мм Q, мм L, мм
240; 300; 400 35 63 14 80
500; 630; 800 45 80 14 100
1000; 1200; 1400; 1600 50 100 17 110
2000; 2500 50 125 18 140

Монтажные размеры нижней панели (фланец/опорная часть)

Монтажные размеры нижней панели МКФ


Напряжение, кВ N, мм M, мм K, мм U, мм X, мм
110 21 30 270 318 450
220 32 40 450 566 800